1 個回答
ABB ACS800變頻器報 7510 故障,COMM MODULE(7510) 指的是傳動單元和主機之間的周期性通訊丟失。
1、參數設置問題:
- ?51 、52 參數設置:ABB 變頻器中有組 51(用于現場總線適配器)和組 52(用于標準 Modbus 鏈路)等相關通訊參數設置,如果這些參數設置不正確,與主機或其他設備的通訊參數不匹配,就會導致通訊失敗。
- 30.18和30.19故障保護功能參數設置:故障保護功能參數設置不合理,可能會導致通訊保護動作過于敏感,從而引發 7510 故障
2、現場總線通訊狀態,查看通訊線纜是否完好,有無損壞、松動或接觸不良的情況。
3、如果以上都正常,但故障現象仍然存在,則可能是變頻器硬件損壞。變頻器通訊模塊,或者控制板與通訊相關的元器件故障都可能引發故障。